主题:【话题】传感器这样接PLC对吗?(20130924)
点击:1532 回复:25
20楼
编辑
引用
管理
jpyang8
引用
gzg_00
在 2013/9/22 17:10:15 发言
【内容省略】
现在只是先出图,PLC还没买回来,打算用FX2N系列220V电源32点的
13-09-22 22:50
21楼
编辑
引用
管理
1053370790
FX2N不需要外加电源的。直接取PLC电源就行行了。我这边的机床都是这样。两线直接接COM和X。三线再丛PLC上面取条+24V
13-09-23 08:54
22楼
编辑
引用
管理
xilinxue
错了,使用NPN开关输出低电平,COM点要并在+上面 这样形成漏型输入
13-09-23 18:20
23楼
编辑
引用
管理
zhang5015128
无论怎么样,只有在形成回路的时候传感器才会工作,如果传感器这边一根接信号,一根接0v的话,PLC的公共端就要接24V,反之如果传感器这边一根接信号,一根接24V的话,PLC的公共端就要接0V
13-09-23 19:57
24楼
编辑
引用
管理
fzl_115
看到这么多人还在纠结接线这样的问题,楼主是没仔细去找找使用手册,看看你所选型的PLC使用手册按上面接线就行了,我给你传几张FX2N的国产的PLC接线方法;其实ZCMY版主已经很详细的解答了,在这里就画蛇添足;
13-09-26 10:22
25楼
编辑
引用
管理
jg-lang
现在传感器引线都是棕+、兰—,黑白信号:黑常开,白常闭;选用较多的是只有黑线的三线式传感器;
三菱FX系列大部分PLC的COM点都是和内部电源的-接通的选NPN型传感器,你的接法是对的;
13-09-26 13:28