主题:PLC在什么情况下一定要通过中间继电器转换输出信号呢?
点击:18529 回复:26
10楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
PLC的输出点能承受电流非常小,只要是连接稍大一点的交流接触器或电磁阀我都是用小继电器过渡的,如果是带指示灯那就直接由PLC输出点直接带就可以了。
13-09-21 08:45
11楼
编辑
引用
管理
xilinxue
手册上有说明,有的是0.5a,有的是2A
13-09-21 11:18
12楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
xilinxue
在 2013/9/21 11:18:27 发言
【内容省略】
0.5A的一般是晶体管输出的;
13-09-21 12:53
13楼
编辑
引用
管理
zhmd1232003
容量肯定够了!加二极管比较好!
13-09-21 14:05
14楼
管理
bzxindaxin08
该帖内容不符合相关规定!
13-09-22 15:45
15楼
管理
串口服务器
该帖内容不符合相关规定!
13-09-22 17:39
16楼
编辑
引用
管理
gzg_00
确实现实中很多不加的
13-09-22 19:19
17楼
编辑
引用
管理
xilinxue
通过中间继电器的一个重要原因是可以保护PLC触点。
13-09-22 20:31
18楼
编辑
引用
管理
丶丶小牛
我反正基本上都是用中继的
13-09-23 16:16
19楼
编辑
引用
管理
zhang5015128
最好是用中间继电器 可以起到安全保险保护PLC的作用
13-09-23 19:44