主题:请教高手中高手,压恒供水
点击:2325 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
众里寻她
ABB变频器恒压供水中遇到这样的问题:恒压供水中,我使用了ABB430的变频器,由于通过液位传感器作反馈信号变化很小。水池已上升了0.5米,但频率降不来?主要原因应该是反馈值没多大变化?如何办?急!!!
05-04-18 21:27
1楼
编辑
引用
管理
1370577326
看看你变送器的量程选对了没
05-04-18 23:50
2楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
恒压供水,用液位传感器,应该说,不是很匹配的,恒压,需要随时关注压力的变化,传感器应该是线性变化的,因此变频器的输出频率是随压力的变化而变化,液位传感器仅仅是个位置信号,它的变化是有阶梯,出现你说的情况,是正常的。
05-04-19 10:15
3楼
编辑
引用
管理
zhyo720211
引用
渡边的秋叶
在 2005-4-19 10:15:00 发言
【内容省略】
同意,我做恒压供采用的是压力PID调节器,调节还是挺灵敏的。
05-04-19 16:19
4楼
编辑
引用
管理
1370577326
大家可能误解楼主的意思了,我想楼主所说的恒压供水其实并不是恒压供水,他只是将变频器用与水塔的恒水位控制,不过他们基于的原理是一摸一样的.
05-04-19 19:07
5楼
编辑
引用
管理
众里寻她
5楼说的就是我的意思,还恳请各位高手继续指点!!
05-04-20 22:16
6楼
编辑
引用
管理
fd007944
不知你的液位变送器是不是输出4-20 mA的?量程又是多大?
1.若你要测的液位变化小,而又选用大量程的液位变送器,那变送器给出的信号当然小了,建议你选一个合适你液位变化相合适的液位变送器.
2.建议你选用电压型信号的液位变送器(如:0-10V)等,电压信号比电流信号的传输功耗好一些.
3.选用高一级精度的液位变送器.
QQ:350342614
05-04-21 15:51
7楼
编辑
引用
管理
众里寻她
再请问变送器的工作原理?
05-04-21 21:00
8楼
编辑
引用
管理
zerg_442
变送器的原理很简单的,压力流量等信号转换成电信号(4-20mA)输出罗!!
05-04-22 13:11
9楼
编辑
引用
管理
众里寻她
反馈信号中什么叫二线制和三线制?