主题:照明线...主线

点击:1347 回复:16

附件 IMG_20130830_124622.jpg
附件 IMG_20130830_124333.jpg
从变压器直接到居住屋里的照明线,昨天进屋闻到一股电线烧焦的味道,仔细一看,之前的C63处通红,之前是2个C63,直接上卡轨的,进线一路,出线二路,问题肯定是用电量大造成的,焊机7000瓦,壁挂空调2台成天开着,烧水器2500瓦开着,洗澡的热水器24小时开着,其他的用电器还不算。
想来想去,上次那个机器上我替换下来一个,三相四线的漏报正好有一相火线处坏了,用在单相电上没问题,找块木板直接搞墙上,接上线,为防止铝线和铜线处再次烧在一起,这次我这样搞得,上面进线一零一火,下面2路出线。
出线的二路上都有漏报,我想这次问题不大了...
附件 SDC19748.jpg
附件 IMG_20130830_124400.jpg
13-08-30 13:04
最下面这张图上灯泡是个节能灯,通电后一闪一闪的,还伴有呲呲声,可能坏了,换了个100瓦的灯泡。
最后修改:2013/9/1 13:49:11
13-08-30 13:11

引用 wlbmxl 在 2013/8/30 13:11:20 发言【内容省略】

表情
13-08-30 13:48
看不懂楼主说的主线是什么意思
13-08-30 17:08
危险
13-08-30 19:19
这是什么环境?上世纪的
13-08-30 19:42
走线有点丑...............
13-08-30 20:39
怎么还有英文
13-08-30 20:49

乱码了
13-08-30 21:21
楼主这是自己家里吗。
第三张和第四张图里面,
断路器为什么不用开关盒?
走线为什么不做线槽?
第四张图里面的接触器为什么不用磁力启动盒?
这是临时工做的吧表情
13-08-30 21:28