主题:有个PLC程序需要大家帮忙看下
点击:1743 回复:31
楼主
编辑
引用
管理
cree01
我是PLC小白,有个PLC程序需要大家帮忙看下:有一台设备程序是这样,当传输带连续五条没有感应到材料会出现附件所示报警,我想取消这个报警或者改为10条才报警, 感应器为X40. PLC已灌出,请指教.
附件:
[
本地下载
]
最后修改:
2013/9/5 13:10:30
13-08-30 09:40
1楼
编辑
引用
管理
chaiqiang2009q
可以把报警输出取消掉,要想连续10次再报警你的条件不够
13-08-30 19:32
2楼
编辑
引用
管理
guai_0322
没有玩过这个
13-08-30 19:44
3楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
理论上是可以实现,但你的程序没有元件注释,无法准确的判断。
从程序中可看出,Y023与M200及X040是信号动作源,你可尝试将以上3个信号接入一计数器(C50 K5),计数器动作后,再对SFTLP X040 M780 K5 K1,以及C10 K6,当C10动作后,再对C50进行RST。
13-08-30 20:10
4楼
编辑
引用
管理
cree01
可以帮忙弄吗?我是小白不懂这个... 这个我会先备份.. 谢谢
13-08-31 08:49
5楼
编辑
引用
管理
cree01
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
高手,可否帮忙处理下,我真的是不懂,附上一些代码希望可以有用.... 再次谢谢
13-08-31 08:51
6楼
编辑
引用
管理
cree01
这块不懂 请帮忙..谢谢
13-09-02 12:39
7楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
没有注释,也不在现场,估计神仙也帮不了你,你就花钱请当地高手帮忙吧!
其实你的要求没一点难度,稍微懂一点就可以搞定。
13-09-02 19:26
8楼
编辑
引用
管理
cree01
你会么?估计不会
13-09-03 19:30
9楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
你会么?估计不会
有意思!
13-09-03 20:35
上一页