点击:12756 回复:30

咸老师是台湾人吗?
14-09-26 22:54

引用 许金秧 在 2014/9/26 22:54:32 发言【内容省略】

山东临沂人。
14-09-28 07:50
如果检测电流是A7840电路,IGBT管压降检测上下臂都采用的929或其他6路都带管压降电流检测的电路,该如何屏蔽管压降检测呢。。。
14-11-08 21:59

引用 515371849 在 2014/11/8 21:59:40 发言【内容省略】

PC929,可直接将其9、10两脚短接,是最为简便的屏蔽方法了。
14-11-09 11:49
咸工的好帖子啊!学习了!
14-11-10 18:43
谢谢咸工,你的方法原我维修好一台富士FRN11G1S-4T,一启动显示----的故障。
14-11-13 21:57
附件 FREN11G1S-4T直流母线检测原理图.jpg
最后修改:2014/11/13 22:15:19
14-11-13 22:14
附件 FRENIC-MEGA FRN11G1S-4T直流母线检测1.jpg
14-11-13 22:20
先行马克表情
14-12-01 12:01
A7860也可以用咸老师的方法!
15-03-28 10:20