主题:台达变频器过流报警
点击:1208 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
450767466
把变频器的输出侧拆掉,不会报警,一接电机就会报警,并且换台变频器也是报同样的。
13-08-25 10:38
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
换台电机试试;
13-08-25 11:01
2楼
编辑
引用
管理
893361683
负载问题。
13-08-25 12:30
3楼
编辑
引用
管理
58452129
变频器容量跟电机匹配吗?
13-08-25 17:17
4楼
编辑
引用
管理
893361683
查查电机连线和电机。
13-08-25 19:54
5楼
编辑
引用
管理
450767466
我把电动机星形直接启动就冒烟了呢
13-08-26 07:43
6楼
编辑
引用
管理
450767466
都是0.75KW的
13-08-26 07:44
7楼
编辑
引用
管理
893361683
变频器冒烟?
13-08-26 12:42
8楼
编辑
引用
管理
laozhou123
变频器是不是参数没整对?
13-08-26 16:58
9楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
电动机冒烟了!
13-08-26 23:00
上一页