主题:变频器前端需要接触器吗?
点击:83461 回复:174
楼主
编辑
引用
管理
little-cat
请问使用变频器驱动鼓风机,开停机是控制变频器还是接触器啊?如果用变频器本身调控电机,是否就不需要接触器了?
我对变频器不熟,请各位指点。
05-04-16 18:34
1楼
编辑
引用
管理
renweihua
应该控制接触器的吧
05-04-16 20:23
2楼
编辑
引用
管理
smallthing
看你用什么办法起停变频器了。是单纯靠面板控制还是其他。如果靠面板就不用了。
如果靠DI端子的话就要
05-04-16 21:03
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
no,no,no!变频器的输入端最好只接空开。如果接接触器,也是拿它当上电开关用。不能当起/停电机的控制用。
控制电机的启动/停止,采用对变频器的控制,决不要采用切断与接通变频器的输入电源的控制方法。这种问题已经在此处有n个帖子了。
为什么?我卖个官司,自己去求证一下。比如说假如进线处安装了起停控制的接触器,变频器会发生什么故障呢?
05-04-16 21:56
4楼
编辑
引用
管理
记忆终结
同意楼上观点,不过你提的问题我没考虑过,我刚刚接触变频器半个月,让我回答,只能简单的认为如果使用变频器进线端接触器做开停控制,变频器应该自默认为故障停机,属于电源端停电,有的变频器在突然长时间停电,再启动时需要按一个故障复位键进行故障复位才能再启动,否则不会工作。而频繁的对变频器停送电,对其整流的那段工作电路产生危害,每次送电启动,变频器都有个电容充电过程,特别是大功率变频器,为了减小充电时对元件的电流冲击,通常会并联电阻和可控硅,达到一定充电时间使用可控硅对电阻进行短接。频繁的对变频器听送电,会损坏可控硅,使电容充电始终串联电阻,引起发热烧毁变频器发生火灾。
05-04-17 00:00
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
记忆终结
在 2005-4-17 发言
【内容省略】
说对了。对于现在的通用变频器,一般采用交-直-交的电路结构。如果进线处设置起停开关,会影响直流母线的充电电容的稳定性。系统将经常不断的报“母线电压不稳定的故障”
05-04-17 12:18
6楼
编辑
引用
管理
lizhongxiong
变频器前面最好不要用接触器
05-04-17 12:42
7楼
编辑
引用
管理
tingtaobeer
同意楼上的观点
05-04-17 12:43
8楼
编辑
引用
管理
yjr147
同意楼上的观点
05-04-19 22:22
9楼
编辑
引用
管理
yingzhiban
只顶一下
05-04-20 12:12
上一页
下一页