登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:OMRON CPM1A-CIF12 485转换器如何和9针RS232连接

点击:4245 回复:10

OMRON CPM1A-CIF12 485转换器如何和9针RS232连接?
谢谢
QQ18785677
E-MAIL itsee@126.com
WEB SITE www.dpjclub.com
05-04-16 15:15
利昌老爷子
那图里没有和OMRON CPM1A-CIF12接的例子啊
OMRON CPM1A-CIF12有6个端 FG ,NC, DB+, DA-, DB+, DA-
05-04-16 23:43
DB+,DA-  二對選一即可~!
05-04-17 02:08
看不明白.
你选CPM1A-CIF12目的是将外围端口转为485,你有要与232设备连?为什么当时不选CPM1A-CIF01?(外围口转RS232).被呼悠了
现在你只好再买一个RS232-485转换器了.
利昌大哥对不.
(DB+,DA-  二對選一即可~!)好象行不通
05-04-17 18:20
他應該是指PLC側吧!是我沒看明白.2樓三樓都已回覆!
05-04-17 19:52
你选CPM1A-CIF12目的是将外围端口转为485,你有要与232设备连?为什么当时不选CPM1A-CIF01?(外围口转RS232).被呼悠了
现在你只好再买一个RS232-485转换器了.
=================================
我是接EVIEWMT509触摸屏
东西不是我买的
我买的话我会买CPM1A-CIF11
========================
DB+,DA-  二對選一即可~!)好象行不通
========================
我用1接DA-,2接DB+,5接FG,不行啊
为什么?
05-04-18 17:46
我终于调试成功了
2对都要用,
PLC和触摸屏可以通信了
但是又出现了另一个小问题
和触膜屏连接的时候
PLC不处于运行状态,怎么回事?
我可是编写的很简单的程序,程序一定没有问题
--------------------------------------------------------------------
在此我非常感谢昌老爷子的帮助还有5楼的楼主,谢谢你们提示我!
05-04-18 19:40
422连232?你能通讯?奇怪了。EVIEW的屏应该是422口吧?不然怎么连?
05-04-20 08:47
CPM1A-CIF12
08-09-12 13:21

上一页下一页