主题:雷雨天后,变频器上电时炸机
点击:1536 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-08-07 21:14
11楼
编辑
引用
管理
swordzhr
感应雷?你应该着重查找雷雨天后是否受潮了,导致外壳接到什么电源了。
13-08-07 21:29
12楼
编辑
引用
管理
登极科变频器
潮湿可能性最大
13-08-07 22:31
13楼
编辑
引用
管理
2207829667
可能雷电通过接地线进入变频器所致,就算变频器不上电也会烧。
13-08-09 20:22
14楼
编辑
引用
管理
xilinxue
诂计和雷电没关系,有点像搭错线
13-08-09 21:46
15楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
13楼说的有道理。
13-08-10 14:26
16楼
编辑
引用
管理
ahljj
雷雨天后,变频器上电时炸机
13-12-01 15:20
17楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-12-01 18:41
18楼
编辑
引用
管理
拓海科技
变频器电源输入端有压敏电阻,应该烧不了模块的