主题:欧瑞F2000变频器一上电面板上HF-就一闪一闪,而且很暗,开关电源工作正常,查资料HF表示复位过程,有谁遇到过这种情况?
点击:15360 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
拓海科技
F2000变频器一上电面板上HF-就一闪一闪,而且很暗,开关电源工作正常,查资料HF表示复位过程,有谁遇到过这种情况?
13-07-20 16:15
1楼
编辑
引用
管理
893361683
下查下开关电源次级电压。10V和24V为多少.
13-07-20 18:12
2楼
编辑
引用
管理
guai_0322
面板供电问题,检查10V电压
13-07-20 20:01
3楼
编辑
引用
管理
feiyonglou
看一下开关电源小电容。
13-07-20 21:13
4楼
编辑
引用
管理
韩彪
把电容换掉就OK了,电源部分电容老化
13-07-21 20:33
5楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
变频器自检没通过,主板问题的情况比较
多,欧瑞(惠丰)机器的这种情况不少!
13-07-22 08:04
6楼
编辑
引用
管理
409613335
朋友,你这个问题解决了吗?
13-07-24 20:41
7楼
编辑
引用
管理
yangjiexun
我天天修,就是电源小电容问题
13-07-25 10:00
8楼
编辑
引用
管理
梁雅铭
换一下开关电源旁边25V100Uf电容看看
13-07-25 10:29
9楼
编辑
引用
管理
拓海科技
修好了,谢谢各位,是开关管附近那两个电容有问题。