我现在用的磁性开关(气缸感应开关)出现各种问题。首先是接在气缸上,气缸到位时不导通,用带磁性的螺丝刀在附近晃一下就能导通。还有机台上存在步进电机,在断电的情况下手动转动电机轴磁性开关都会导通(两者距离半米),通电后步进电机收脉冲转动,磁性开关会随之忽闪忽闪的通通断断。
13-07-10 17:19
1楼
编辑
引用
管理
guai_0322
磁性开关有灵敏度可以调节的
13-07-10 19:09
2楼
编辑
引用
管理
fireray
会不会是气缸内的磁环的问题,而不是感应开关的问题,另外是不是你的地线没接好。
13-07-11 08:27
3楼
编辑
引用
管理
logo1979
是干簧管还是霍尔开关
13-07-11 10:15
4楼
编辑
引用
管理
heimao1990
气立可气缸感应开关sc-09
13-07-11 15:33
5楼
编辑
引用
管理
heimao1990
气缸有换过,没有解决
13-07-11 15:33
6楼
编辑
引用
管理
zhengchang
这种情况下就不要用磁性开关了,换接近开关试试。
13-07-11 15:41
7楼
编辑
引用
管理
tanic1985
干簧管(舌簧管)这类磁性开关质量比较差
13-07-15 10:50
8楼
编辑
引用
管理
jtzhang333
时间久了安装位置移位了
13-07-15 13:00
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
气缸的材质是铝的?还是钢的?是否导磁?
13-07-15 14:18