主题:慎用水泥电阻做充电电阻
点击:1438 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
zzyog
最近因为充电电阻导致四台变频器返修 检查都是在市场购买的水泥电阻惹的祸
砸开水泥电阻才发现,市场购买的水泥电阻里面电阻丝都很细 绕的玻璃丝棒也很细,根本达不到功率
普通线绕电阻稍微好一点,直径大 绕线比较粗,适应变频器电容充电瞬间大电流的需要
当然也可以像咸老师的1/4W电阻几十个并联 太麻烦一点
13-07-09 14:48
1楼
编辑
引用
管理
zzyog
进口变频器多用磁片电阻 如伦茨 施耐德ATV58 伟肯变频器 瞬间过电流大
变频器充电电阻要求的并不是功率太大,而是瞬间大电流电阻不会烧断
13-07-09 14:53
2楼
编辑
引用
管理
kazefsh
是呀,之前公司的产品就是因为这个把供应商给换了。导致现在一个产品研发把只需要几瓦的电阻,放到40多瓦就怕出这样的事。
最后修改:
2013/7/9 19:16:49
13-07-09 19:15
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
10W就够了
13-07-09 19:15
4楼
编辑
引用
管理
lliu1978
这东西也偷工减料?达不到额定功率?
13-07-09 19:48
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
不管什么电阻,只要把功率选够了,就应该没问题。当然买到偷工减料的产品就另说了。
13-07-09 19:48
6楼
编辑
引用
管理
chenqing309
偷工减料就不能怪电阻,只能怪黑心厂家了
13-07-09 21:44
7楼
编辑
引用
管理
sdlyjc1
我这里有许多进口的变频器启动电阻
最后修改:
2013/7/9 22:38:21
13-07-09 22:31
8楼
编辑
引用
管理
zzyog
充电电阻容易出问题的都是小功率 大功率的电阻功率比较大,里面就是电炉丝加白水泥
我现在都用线绕电阻 功率加大些.
13-07-10 16:36
9楼
编辑
引用
管理
logo1979
黑心厂家太坏,以前买了很多5瓦水泥电阻,看着个头很大像5瓦,砸开一看里面实际就是1瓦的电阻