主题:欧姆龙PLC CP1H,5V脉冲输入怎么放大到24V让PLC能接收到?
点击:6056 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
yuchanghaihao
如题,欧姆龙PLC 型号,CP1H,编码器信号是5V的脉冲。怎么放大到24V让PLC能接收到?大家用的最常用最好实施的是哪种方案?
13-07-08 08:02
1楼
编辑
引用
管理
qinhya
最好使用光耦,当然也可以用三极管进行电压变换!
13-07-08 08:48
2楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
PLC输入的点只支持24V吗?5V信号也能识别吧!
13-07-08 09:02
3楼
编辑
引用
管理
zwk34
加光耦转换吧,不过要选好的
13-07-08 09:48
4楼
管理
accompany319
该帖内容不符合相关规定!
13-07-08 10:18
5楼
编辑
引用
管理
lj19820422
你再看看手册,是不是5V和24V都能用啊~!
13-07-08 10:29
6楼
编辑
引用
管理
yuchanghaihao
我翻过了使用手册,好像只看到24V输入。而且我用5V的电压加在输入端做实验,也没有反应
13-07-10 08:03
7楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
我感觉OMRON的高速计数器端口是可以接收5V电压信号的!
13-07-10 08:21
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
OMRON的是需要外部电压的,所以5V是识别不了的;
像三菱FX1S FX2N这些电源是内置的,可以5V的直接使用;
最后修改:
2013/7/10 9:24:03
13-07-10 09:20
9楼
管理
jldz2013
该帖内容不符合相关规定!
13-07-10 11:44