主题:零线带电
点击:1511 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
变压器中性点接地系统。今天我们这里一个电机的电源线缆C 相接地(此设备为三相设备,不用零线),造成变压器出来的零排带电,万用表测量零排对地160V ,请大家帮忙分析解释原因??
13-06-26 18:53
1楼
编辑
引用
管理
xiangzi4772
可能是中性点漂移,在你测量的位置分别测一下三相对零线电压是否平衡,是220V左右。如果不是,数值在160V至300V左右变化,那可以肯定是中性点漂移。
希望哪位高手能说一下处理方法。遇到过一次这种情况,烧了几台办公室的电脑,也没搞懂怎么回事让一个过来接线的老师傅(有高低压电工证的)处理好了,可他也说不出理由
PS:我没有电工证,布线类的活不能弄。
最后修改:
2013/6/26 20:33:54
13-06-26 20:18
2楼
编辑
引用
管理
1239780860
漏电
13-06-26 20:20
3楼
编辑
引用
管理
chenqing309
变压器中性点接地系统,就是中心点接触不良
13-06-26 20:22
4楼
编辑
引用
管理
柒歌
路过
13-06-26 21:04
5楼
编辑
引用
管理
liang6608
中性点接地接触不好
13-06-26 21:34
6楼
编辑
引用
管理
老兔子
因为你的电机的电源线缆C相接地了,你的零线电位就会升高,升高多少,视你的零线接地电阻大小有关,最高有可能相当于相电压。
13-06-26 22:11
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
接触不好或者断线就会有这种问题。
13-06-26 22:46
8楼
编辑
引用
管理
gzg_00
中性点漂移
13-06-27 08:03
9楼
编辑
引用
管理
287671732
中性点接地处接地电阻高于规定值了吧
13-06-27 08:21