主题:[求助]不会设置变频器的参数

点击:34633 回复:66

今天又学到东西了,顶
06-04-19 19:15
不错 有两把刷子
06-04-19 20:32
又学到了不少东西,太感谢了,支持!
06-04-20 21:01
谢谢。又学东西了,我收藏了。
06-04-20 21:31
shplc:你好,我公司也有一台变频电机(f级),250kw,380v,使用后电机温度很高,达到95度,环境温度为25,实际漫长为70度左右,应该说是很高的温度了,我用的变频器是旋耐德的,请教应该设置多大的载波频率为宜?谢谢!!!
06-04-21 09:19
shplc: 你好,根据旋耐德变频器上的说明书:250kw变频器对应的载波频率为2khz,是不是偏小,请帮忙?
06-04-23 10:01
谢谢大哥,不胜感激!
06-04-23 16:50
好.谢谢.
06-04-27 19:29
kankkkkkkkkkkkkkk
06-04-27 20:03
各位前辈,大家好啊!
我是一位刚接触变频器的新手!请大家多多提携!
我有个问题想请教各位.我公司刚进一台变频器ACS800,用来恒压供水,请问怎样接线?又怎么设置各参数?