主题:怎么做才能准确的保证不同级别洁净区之间的阶梯压差呢?
点击:1703 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
2829172023
《药品生产质量管理规范(2010年修订)》第四章第二节中的第48条:洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10帕斯卡。必要时,相同洁净度级别的不同功能区域(操作间)之间也应当保持适当的压差梯度。
怎么做才能准确的保证不同级别洁净区之间的阶梯压差呢?
13-06-05 10:33
1楼
编辑
引用
管理
tdl887271
由空调送风量的多少实现
13-06-05 11:11
2楼
编辑
引用
管理
奔跑中的梅花鹿
利用传感器
13-06-09 10:16
3楼
编辑
引用
管理
Kate
这不会有多大难度,要是保证压差小于10Pa,你就挠头了。
13-06-09 10:57
4楼
编辑
引用
管理
迷路爱丽丝
可以通过HVAC系统实现压差的调节
13-06-13 17:17
5楼
编辑
引用
管理
2829172023
那市场上具体哪些产品可以做到呢?您知道吗?哪些厂商做的比较好呢?
13-06-19 09:37
6楼
编辑
引用
管理
迷路爱丽丝
可考虑选择西特的微差压传感/变送器,其规格很多,如265型,其量程从0-50Pa---0-25KPa, 输出信号有:4-20mA.DC、0-5V.DC、0-10V.DC。精度1%。建议你申请一份SRIM的样本先进行了解,给你个页面吧
13-06-20 10:01
7楼
编辑
引用
管理
2829172023
嗯,谢谢您了。我去看看学习学习哈。有问题还请教您
13-06-21 11:25
8楼
管理
dd66211
该帖内容不符合相关规定!