主题:电容补偿 充放电问题
点击:1194 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
lpx777777
今天去变压器室,卡一下电容电流时35A左右,现在想知道,这是充电还是放电啊?就是接触器合上了,怎么区分充放电啊?
哪位朋友知道,说下,不大了解。百度了,好像没有说的很好的。到论坛求助。
13-06-05 00:15
1楼
编辑
引用
管理
lj19820422
你要在交流回路分清充放电,先定义好方向吧
13-06-05 00:30
2楼
编辑
引用
管理
qinhya
这个是无功补偿!
至于说是充电还是放电嘛,准确的说时同时进行的!一个周期内分别进行充电放电!
也说是说你用电设备要的无功由过去的变压器提供,变成现在的由电容提供!提高变压器有功的输出!
不知你明白了吗?
13-06-05 08:29
3楼
编辑
引用
管理
gc666
电容补偿工作过程,是功率补偿自动控制器控制,当投上去一组电容即接触器吸合,进行功率无功补偿,当接触器释放即撤出该组电容,接触器释放同时电容同时放电。只有投入电容时,电流表才显示电流..
最后修改:
2013/6/5 10:18:58
13-06-05 10:14
4楼
编辑
引用
管理
方小明
所以说,不是电力局硬要求你补偿,你还是不要补偿的好,得不偿失的!
13-06-05 11:31
5楼
编辑
引用
管理
lpx777777
不错 ,不错,谢谢各位的解说
13-06-05 14:08
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
此话怎讲??
功率因素过低会被罚款的
13-06-05 20:35
7楼
编辑
引用
管理
苏东皮
打酱油路过
13-06-06 09:34
8楼
编辑
引用
管理
方小明
引用
wenquan753
在 2013/6/5 20:35:38 发言
【内容省略】
是呀,无功多了要罚款的。
13-06-06 10:14
9楼
编辑
引用
管理
cfg168
在工厂企业中,供电公司都会安装有计量无功功率的电能表,用来计量该企业的无功功率电度数。
所以说,企业用电,无功功率是要按电度数交钱的,无功功率越多,交的钱就越多。
当企业的无功功率电度数很大,大得很不正常的时候,供电公司就会派人来检查。如果供电公司下发整改通知以后,企业不为所动的话,就等着供电公司的巨额的罚单吧,因为无功功率太多,会影响到整条供电线路的供电质量。