主题:星接,断了
点击:1199 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
3个220v、 400w 的嘀灯,星接在三相电路。如果其中一个灯烧断了,其他的两台会怎样》》》
13-05-31 19:17
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
没问题吧!
就是坏掉的不亮吧!
13-05-31 19:28
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
N线接不?
这个问题用问吗?
13-05-31 20:08
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
知道一点
在 2013/5/31 20:08:05 发言
【内容省略】
人家是星接啊
13-05-31 20:49
4楼
编辑
引用
管理
chenqing309
没试过,可能不亮,或启动不了吧
13-05-31 21:07
5楼
编辑
引用
管理
honghaii
同意一楼意见
13-05-31 21:09
6楼
编辑
引用
管理
lj19820422
两种情况不知楼主是哪一种?
1、三个灯泡星接,中性点接零:
那么不管哪个灯泡坏了,另外两个都是正常亮。
2、三个灯泡星接,中性点不接零:
一个灯烧断了,另两个灯亮度要下降的,因为:当一个灯泡烧断了,那么就相当于另外两个灯泡串联在380V里,而且灯泡额定电压全部是220V的,要想获得额定的功率,两端电压需要440V,所以另外两个灯泡的功率会降低。
13-05-31 23:45
7楼
编辑
引用
管理
1053370790
同意六楼的观点。
13-06-01 08:10
8楼
编辑
引用
管理
243604901
6楼正解
13-06-01 13:28
9楼
编辑
引用
管理
55203306
6正解啊
13-06-02 10:21