主题:【话题】请教:求每根相线流过的电流?(20130521)

点击:949 回复:18

6根加热管,1根6000瓦,角形接法,求每根相线流过的电流?
如果用估算法,即6*6KW*2=72A,这个72A是指每根相线的电流还是三根相线总共的电流值?
最后修改:2013/5/22 8:49:48
13-05-19 12:28
要考虑加热管的额定工作电压
13-05-19 12:36

引用 chenqing309 在 2013/5/19 12:36:38 发言【内容省略】

你考虑的哪门子工作电压?不要把问题复杂话,我们常用的三相5线制,三相负载角形接法.线电压380伏。
13-05-19 13:51
每两个加热管是并联吗
13-05-19 15:20

引用 lqf1963 在 2013/5/19 15:20:14 发言【内容省略】

呵呵,这个当然,不然还有什么接法比这个更科学?
13-05-19 17:05
6000*6/1.714/380
算法是很多的
最后修改:2013/5/19 17:20:32
13-05-19 17:15
估算的72A是三根相线总的电流。
13-05-19 21:40
纯电阻电路好计算,百度看看
13-05-19 23:05
380V,6000瓦每根相线流过的电流是12安,如果是220V,6000瓦每根相线流过的电流是27安。
13-05-20 12:44
按5楼,计算出约55A,线电流。
13-05-20 14:10