主题:电机配线
点击:754 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
616970467
2台11KW 2台1.5KW 三相380电机 都是变频启动 距离100米 求助需要多粗的电缆
13-05-10 21:30
1楼
编辑
引用
管理
732475658
25平方国标铜线就可以,
13-05-10 21:47
2楼
编辑
引用
管理
led_dalian
最好35mm2
13-05-11 16:00
3楼
编辑
引用
管理
popfei9851
变频器这么远有影响吧!
13-05-11 16:08
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
把配电搞得距离长一点,电机和变频器的距离搞得近一点,就可以了。35方的?有点大吧?如果是我,16方线足矣。
13-05-11 18:10
5楼
编辑
引用
管理
2238759655
16就够了
13-05-11 18:34
6楼
编辑
引用
管理
1920395409
16平方就可以了
13-05-11 18:47
7楼
编辑
引用
管理
1053370790
省点就16.不省就25.25的后期加点设备还是可以的。
13-05-12 11:02
8楼
编辑
引用
管理
吉祥如意666
引用
1053370790
在 2013/5/12 11:02:38 发言
【内容省略】
同意观点,
13-05-12 18:50
9楼
编辑
引用
管理
1275107133
同意
13-05-12 19:40