登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:才一天,配电柜烧掉了

点击:3310 回复:53

互感器的成分大一点~
13-04-27 17:49
短路严重了
13-04-27 20:37
烧的有点严重了……
13-04-27 21:25
烧得这么惨还从来没见过,把设计图纸给我们看看,熔断器怎么配的, 断路器怎么选择的?有些什么样的负载,使用环境如何? 还从来没见过互感器外观烧坏的。
13-04-28 07:13
能否说说:控制的负载是什么,多大。
电柜前面是接那的
13-04-28 08:17
如果是短路的话应该有熔断器保护吧!
13-04-28 14:10
电气间隙,两相间最小直线距离
爬电距离两相间沿绝缘面的最小距离,在设计时都有具体要求,可以查标准
我看你的设备这两项标准没什么问题,还是考虑其他原因吧
最后修改:2013/4/28 20:29:20
13-04-28 20:27
估计电流过大造成短路的,具体要慢慢检查才能找到原因。
13-04-29 00:28
断路器左侧没上紧,电流一大过热,这个原因最大!
13-04-29 08:08
看标志,有点危险,有电危险表情
13-04-29 08:49