10楼
编辑
引用
管理
ascent
动力电和照明电没有分开,这样做会有什么后果啊?
后果就是多交点电费。
13-04-07 21:03
11楼
编辑
引用
管理
wenquan753
内部设备没有问题不可能会造成停电,
应该是外部停电。
13-04-08 13:18
12楼
编辑
引用
管理
673401907
装个摄像头看一下,你的用户终端能控制断路器吗?
13-04-08 22:16
13楼
编辑
引用
管理
haokunbest
在断电的时候把失压脱扣的衔铁用线绑起来。这样在低压或者停电的时候就不会导致掉闸了。这样可以试试是不是电压瞬间跌落造成的。我分厂的失压脱扣都绑着。省的一停电就要绕着配电室跑一大圈。
13-04-08 22:27
14楼
编辑
引用
管理
昙花一现8904
把失压线圈的簧拆了。我们厂都拆了。没问题
13-04-09 18:00
15楼
编辑
引用
管理
zhang5436488
原先我所在的一个小厂里有个这东西,因为漏电经常跳闸,后来把漏电检测器给关了就没事了。
13-04-09 22:59
16楼
编辑
引用
管理
zhang5436488
引用
hegt1963
在 2013/4/6 20:00:58 发言
【内容省略】
这东西外部断电应该影响不到它吧?
曾经我工作的那个厂子外部高压断电是不影响这断路器的
13-04-09 23:02
17楼
编辑
引用
管理
417529092
确实可以把失压线圈拆了,只要外部打雷或外部断路都会造成跳闸的....................
13-04-10 16:19
18楼
编辑
引用
管理
panchunhu
都损失了几万,却不肯去装个ups.既然这么重要不能断电的东西,早就可以上ups了.功率又不是很大,断电ups支持几个小时都可以了.另外取消失压和欠压保护也算个应急办法,不过我看还是上ups最好.
13-04-11 19:37
19楼
编辑
引用
管理
ahljj
先查跳闸原因,再提出解决办法。