登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:维修经历

点击:1376 回复:20

楼主的办法值得我学习,能变通思路,解决问题
13-03-21 07:54
很好的现场经验,学习了。
13-03-21 08:37
前几年的时候曾经碰到过一台变频器,忘记什么牌子了,电位器不能调节频率,在确认电位器完好的情况下,废了好大的功夫也没用找出原因;然后就将电位器试着接的第二路模拟量输入端,设定好参数,竟然能够正常运行了。
13-03-21 08:41
还是要看顶一个,菜鸟在学习中
13-03-21 10:40
14楼
该帖内容不符合相关规定!
13-03-21 11:56
感谢楼主的分享,再接再厉!!
13-03-22 06:22
如果是电路板上出现了问题,这样运行会不会在以后出现较大的隐患呢?
13-03-22 10:11

引用 youlong8899 在 2013/3/22 10:11:07 发言【内容省略】

这种变频器质量很差,我们单位已经不采用了,在客户现场那是应急的办法,至于寿命如何那就看运气了,因为这样的变频器已经没有维修价值了!
13-03-23 19:34
该用户被锁定!
13-03-24 22:08
不见得高之处!
13-03-25 10:22

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯