主题:发电机欠无功请教?
点击:1096 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
情牵一线
一台水轮发电机并网后无功输出很低是什么原因?有方法提高吗?
13-03-07 22:36
1楼
编辑
引用
管理
郭自动
那说明你的发电机并网功率因数很高,需要降低吗?
13-03-08 15:50
2楼
编辑
引用
管理
快乐的小马甲
别人怕无功高,你嫌无功低?
13-03-08 17:11
3楼
编辑
引用
管理
dj2001_7
他问的肯定是说功率因素很低,调节发电机的励磁试试看??
13-03-08 17:42
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
无功功率低好哇,功率因数接近1,这是好事情。
13-03-08 19:00
5楼
编辑
引用
管理
常熟老吴
引用
kdrjl
在 2013/3/8 19:00:42 发言
【内容省略】
对电动机是这样,功率因数越高越好。但对发电机是另一回事,要求发电机能输出一定的无功功率,因为电网的功率因数不可能为1,要发电机多发无功应该是调节励磁电流。
13-03-08 19:37
6楼
编辑
引用
管理
情牵一线
我非常赞同5楼,可是加大励磁电流时无功反而低!
13-03-09 00:26
7楼
编辑
引用
管理
情牵一线
我非常赞同5楼,只是加大励磁电流时无功会降低。
13-03-09 00:31
8楼
编辑
引用
管理
1281407286
该机端电压低了,并网后吃的全是有功功率。本人以前遇到过这个情况,船舶发电机2台并列运行,有一台横流补偿有问题,造成端电压低了70V左右(额定440v、60HZ、3~),结果吃的都是有功。另一台发电机吃了全部的无功功率和一些有功,电流高的吓人。
13-03-09 16:30
9楼
编辑
引用
管理
情牵一线
8楼的师傅,改变并网的升压变压器变比就可以了?
13-03-09 22:43