有一9KM的电阻炉将其电热丝由三角形接法改星形接法的话它的功率会变小吗?为什么?
请高手赐教
05-04-01 03:27
1楼
编辑
引用
管理
ganqingao
当然会变小了,因为加在电阻炉两端的电压低了,而你的电阻炉的阻值没变。
05-04-01 08:56
2楼
编辑
引用
管理
zhangyl
会变为原来的三分之一
05-04-01 09:56
3楼
编辑
引用
管理
zqhnom
请高手把计算方法告诉我一下,我记得是有一个公式的.但我记不起来了,谢谢了
05-04-01 15:12
4楼
编辑
引用
管理
12417152
我也想知道,有没有人可以告诉我呀
05-04-01 21:06
5楼
编辑
引用
管理
zhangyl
p=u2/r,阻值不变,电压变为原来的三分之根号三
05-04-03 12:19
6楼
编辑
引用
管理
ganqingao
最简单的计算方法是,如果是三相380V50HZ的电源下,三角形接法时,电热丝两端的电压是380V,而星形接法时,电热丝两端的电压是220V。
05-04-03 17:27
7楼
编辑
引用
管理
liang2817
楼上说法是正确的
05-04-05 01:43
8楼
编辑
引用
管理
system25
我们单位正在使用北京科伟永鑫设备仪器厂的KSY-12D-16型电炉控制器,SRJX-8-13型箱式电阻炉
可是老烧坏加热管,我的前任又没留下使用说明书。那位大哥有这方面的资料给小弟指点一下!谢谢了!我的联系方式是zajsgy@hotmail.com
05-12-09 21:07
9楼
编辑
引用
管理
zpy
那要看是什么原因影起的,具体情况具体分析
05-12-09 22:10