登录
首页 工控书屋
回帖 发帖
正文

主题:墙壁开关插座制造的印制板上按规定需要进行介质强度试验的部位

点击:419 回复:0

我们在墙壁开关插座制造的印制板上按规定需要进行介质强度试验的部位,其线条间要保证足够的距离,根据实际经验,在密封条件下,每1000v工赦面压的间距应大于1mm(有的标淮规定为2mm),并且线条应光滑无毛刺。
有条件时,承受介质强度试验的两线条,最好在双面板的正、反两面分别走线。印制板专用接插件,其相邻两连接件之间不能承受高压,故当要承受高压的印制线条与接描件相连时,至少应隔开一个连接件使用,并将这个导电连接件拔出,以增大耐压间隙。通过软线连接各接插件的开关插座时,应在焊接部位加绝缘套管,并不允许有飞线头残留。飞线头的尖端放电易造成空气的绝缘击穿。连接各回路的绝缘导铣其绝缘参数要有裕度。捆在一起的过细的绝缘导线,本身就是高压击穿的因素。
考核介质强度的试验电压应由相应的产品标准予以规定。GB4858《墙壁开关插座电气继电器的绝缘试验》中关于介质强度试验电压的规定值。试验电压值主要依据被考核部位及额定绝缘电压值而确定。一般试验电压应为正弦波,额串在45—65Hz之间,试验时间为1Min。也可将试验时间缩短为1s,但同时应将试验电压提高10%(有的标准规定为25%)。详情可登陆http://www.kaiguan1001.com/
13-01-22 13:55

工控新闻

更多新闻资讯