登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:omron继电器触点能接380V吗,电流很小
点击:5852 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
409469431
MY2NJ继电器表面写的是5A-240VAC,请问下这种,有的人说可以,只要负载小于1200W就行。有的人说不可以。我看omron继电器样本手册上写的最大交流电压也只有250V。希望有大侠能指教一二。
13-01-08 18:10
1楼
编辑
引用
管理
2207829667
也可以用,最好还是按照继电器上标注的电压范围使用比较安全。
13-01-08 20:01
2楼
编辑
引用
管理
hwl123
耐压等级不够。
13-01-08 20:06
3楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
如果电流不大 并且不是频繁启动停止的话 基本上没有问题的
13-01-08 21:50
4楼
编辑
引用
管理
viptda2005
可以的,一点问题都没有
13-01-08 21:51
5楼
编辑
引用
管理
2324858661
不过流没问题
13-01-08 22:00
6楼
编辑
引用
管理
wml0060
用是可以用,不过最好加中继进行过渡。
13-01-09 08:35
7楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
请你告诉我什么叫触点接380v?怎么定义380v?
13-01-09 08:44
8楼
编辑
引用
管理
mengx9806
引用
lifuquan611
在 2013/1/9 8:44:35 发言
【内容省略】
我也没懂楼上的问题。
13-01-09 08:55
9楼
编辑
引用
管理
zhengchang
加个中继吧。。。
13-01-09 09:02