我做了一台秤。用的是传感星空的称重传感器,安装在一个可以运动的小车上,吊式安装,通过拖动将变送输出引导20米外的西门子plc模拟量输入口,使用中发现同样的重量不变情况下,移动小车,plc模拟量却变化很大,经测量plc模拟口侧电压却有变化,测量传感变送输出侧电压基本没有变化,不知什么原因引起的?有没有稳定的,质量好的称重传感器给介绍一家?急急急
13-01-05 16:27
梅特勒-托利多(METTLER TOLEDO),作为全球领先的精密仪器及衡器制造商,在百年悠久发展历程中一直保持着技术和市场的领先性。
13-01-05 20:22
楼主,可以考虑下,是否周边环境干扰导致这种现象?20米线是用的普通线还是屏蔽线?如是屏蔽线,接地是否良好?希望对你有帮助。
13-01-05 22:51
是不移动时振动产生的
13-01-06 00:10
传感器的用处还真多
13-01-06 10:20
5楼
该帖内容不符合相关规定!
13-01-07 11:35
用什么牌子PLC的称重模块呢?
13-01-08 09:32
我用的是屏蔽线,良好接地,称重模块也是传感星空的,
13-01-08 12:37
传感器输出信号值是非常小的,0-20MV就是他的0点到满量程的范围。一点小变动对于重量变化就很大了。同样传感器的受力是否均匀非常重要。
13-01-09 22:17
有加装放大器不