登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】老话重谈,机床控制变压器次级是否接地?(20130106)

点击:4191 回复:41

dlr

引用 lhlli 在 2013/1/7 19:13:06 发言【内容省略】

支持!控制变压器不是隔离变压器,从安全考虑次级是一定要接地的。
13-01-07 20:05
关于机床控制变压器次级接地,请大家查阅中华人民共和国国家标准 (GB 5226.1-2008/IEC 60204-1,2005)机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件 -----7.2.4与9.4.3节
此标准是由国际标准改编,不是中国自己撰写定制,语法前后不通,有百度翻译之嫌,且错字连篇。但也是电气设计唯一标准,堪称电气工程师之葵花宝典。书中没有明确阐述保护接地原因,所以需要高人指点。
13-02-21 09:53
支持铁芯接地,
13-02-26 15:19
回答正确
13-11-05 08:07
不接地,你找电啊
13-11-05 08:09

引用 ruanhaijun 在 2013/11/5 8:09:07 发言【内容省略】

接地才找电呢!
13-11-05 10:25
我们单位的机床次级和接地线连在一起的
13-11-05 11:19
控制变压器次极必须接地,是为了消除干扰电压。照明变压器次级50V以上不接地,可提高安全性。
13-11-05 21:29
该用户被锁定!
13-11-05 22:10
我们公司都是接地的
13-11-06 06:35

上一页 下一页