登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:S7-200CN 226的通讯问题
点击:894 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
llp
编了一个s7-200CN 的程序,CPU为226 CN,调试时用了几个强制命令做试验,命不好突然停电了,然后cpu上的三个灯全亮,在也通讯不上了,请教各位大侠如何解决呀?
12-12-29 16:59
1楼
编辑
引用
管理
llp
各位高手,拜托了!
12-12-29 21:23
2楼
编辑
引用
管理
qinhya
CPU出故障了哟!
12-12-30 08:33
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
这种情况没见过,你先取消强制试试
12-12-30 08:51
4楼
编辑
引用
管理
llp
通讯不上了,没办法取消强制
12-12-31 14:36
5楼
编辑
引用
管理
llp
感觉就是死机了,无论将开关置在运行,停止均无做用,拆开观察,CPU亮运行灯,SF/DIAG 由两个灯组成,全亮。stop灯不亮。
12-12-31 14:40
6楼
编辑
引用
管理
285217038
手动stop在连看看,还有你200CPU有几个通信口啊,换一个后看看
13-01-02 14:07
7楼
管理
2657193595
该帖内容不符合相关规定!
13-01-04 14:47
8楼
编辑
引用
管理
dixinke
楼主走运了,保内的话,直接给西门子打个电话4008104288,看看能换一个回来哇,反正都是南京做的。
13-01-07 21:11
9楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
13-01-08 14:32