主题:plc输入有问题
点击:1173 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
164757868
输入按钮按下,PLC上没有输入指示,输入灯也不亮,PLC上两个指示灯亮着好像是RUN和一个什么,都是绿灯,没有红灯,以前一直好使的,直到前几天我给他加了一个模拟量模块,也没有设置,只是连在了一起,我一看PLC不好使了就给拿下来了,可以还是不好使,输入按钮有24V,但是指示灯不亮。请高手指点一下,应该如何处理,怎么解决。只要千万别烧了,那是单位的。
————————————————————
我的是fx2n系列,按钮是24V有电压,就是输入点不亮,而PLC没有红灯报警,有四个通,前两个都是绿灯,不知道从何查起,
最后修改:
2012/12/24 21:10:59
12-12-24 17:42
1楼
编辑
引用
管理
991808412
什么系列的'plc,有的需要硬件组态与实际模块一致,如西门子's7-300。
希望对你有所帮助。
12-12-24 17:58
2楼
编辑
引用
管理
86700895
三菱的模块不需要组态,只在程序里写入就行了
12-12-24 18:03
3楼
编辑
引用
管理
shiftpw
先检查外围接线是否正确,也不可能所有的输入点都出问题了吧。
12-12-24 18:43
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;输入与程序等都没有关系,只要输入信号给了对应的指示灯就亮;
量一下你输入信号的电压有没有,如果的确有输入而灯不亮,则是PLC硬件故障;
12-12-24 19:17
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
FX2N好象是接COM端吧,你怎么测的24V?你按住按钮测输入端和+24V看下有没有电压
12-12-25 11:33
6楼
编辑
引用
管理
yslabc
好像输入的电源极性有问题呀!
12-12-25 12:16
7楼
编辑
引用
管理
1531214350
呵呵;输入与程序等都没有关系,只要输入信号给了对应的指示灯就亮;
量一下你输入信号的电压有没有,如果的确有输入而灯不亮,则是PLC硬件故障。
正解
12-12-25 13:12
8楼
编辑
引用
管理
luosiji2012
最后问题是怎么解决的
12-12-25 14:35
9楼
编辑
引用
管理
1143799064
FX2N好象是接COM端吧,你怎么测的24V?你按住按钮测输入端和+24V看下有没有电压
12-12-25 20:13