最近工厂新设备安装。调试,遇到了几个问题如下;
1:大电流电控柜主线路出线端子不全丝或压线螺栓小,压线后容易造成虚接,时间长后烧线烧电机,造成事故。
2:很多控制线路线号不明确,用接线图线号,有故障后不好快速查找故障点。
3:内部控制线路.主线路很多线松,需重新紧固一遍。
4:有的直流控制交流线路,合闸继电器延时时间长,易造成短时间按停止按钮,不停止。
5:电机内部出线侧接线不牢固容易虚接。
6:主回路空气开关设置不对,一般都选最大,但是现在有专门针对电机的断路器开关,只要根据额定电流调节就行。
7:母线检查
以上就是我近期遇到的一些问题,与大家交流可以避免减少事故发生!还有不足之处请大家见谅!!!!!