登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:怎样做可以让50平方的电缆带动96KW的设备?
点击:1330 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
还要看你的运行状态
12-12-17 19:27
11楼
编辑
引用
管理
qlin
电机全部运行后,总电流是多少;如果有相同的设备,可以了解一下。
12-12-17 19:38
12楼
编辑
引用
管理
秀空
再加一条50平方的
12-12-18 09:45
13楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
这也要看电机的实际电流是多少啊。
12-12-18 11:22
14楼
编辑
引用
管理
qinhya
别忘了,还有设备启动方式哟,直接启动时,启动电流是额定电流的5倍哟!
12-12-18 13:24
15楼
编辑
引用
管理
li13767063035
50可以,我90KW电机用2根25线
12-12-18 18:41
16楼
编辑
引用
管理
企鹅
全开线小了,(还有一个办法就是把电压抬高,不过这个不太现实)
12-12-18 18:56
17楼
编辑
引用
管理
超级大手
50平方电缆 如果是铜电缆,不超过100米可以带96kw。不用想其他办法。我们在共同探讨一些技术问题时尽量不要提出如增加线路或增加线径或减小负载等太低级的办法。
12-12-18 22:08
18楼
编辑
引用
管理
gzg_00
关键要看距离
12-12-19 01:10
19楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
距离在100M.
12-12-22 17:01
上一页
上一页
工控新闻
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
更多新闻资讯