主题:S7-200如何实现modbus通讯---研究中
点击:11804 回复:28
楼主
编辑
引用
管理
coolmanljj
本人正在研究中,实现S7-200与DCS系统的modbus通讯。S7-200有二条语句用于modbus协议通讯,不知那位大侠使用过,望不吝赐教。小弟这里有理了!
05-03-26 11:57
1楼
编辑
引用
管理
zxgboss
用是用过,
但是要看你PLC是什么CPU,
什么型号?
有关系的
设置为MODBUS通讯方式,
05-03-27 20:09
2楼
编辑
引用
管理
coolmanljj
谢谢!我的CPU是224的,在那里设置为MODBUS通讯方式?
05-03-27 21:18
3楼
编辑
引用
管理
zxgboss
给我你的EMAIL,我给你点资料!
另外你的编程软件是什么版本的,
首先你要添加的MODBUS协议库!
05-03-27 22:14
4楼
编辑
引用
管理
coolmanljj
太感谢了!编程软件版本是MicroWin_V40,MODBUS协议库是软件自带的吗?我的邮箱:coolmanljj@yahoo.com.cn!
05-03-28 07:52
5楼
编辑
引用
管理
coolmanljj
太感谢了!编程软件版本是MicroWin_V40,MODBUS协议库是软件自带的吗?我的邮箱:coolmanljj@yahoo.com.cn!
05-03-28 07:52
6楼
编辑
引用
管理
dixinke
要求软件3.2以上版本,硬件22X的,另,西门子只提供Slave,即从站模式的,难道你要你的PLC被动接收dcs的信息,而不是去控制DCs吗?那用的也太诡异了!
05-03-29 08:55
7楼
编辑
引用
管理
plauen
诡异?巴懂!
以200这样的系统规模,做从站,挺合适的!
200的modbus协议库,仔细读程序,其实就是modebus协议指令的解释;因为西门子提供了这些库,使用起来很方便的
05-03-29 12:10
8楼
编辑
引用
管理
zxgboss
To coolmanljj:
已发邮件,请查收!
05-03-30 14:35
9楼
编辑
引用
管理
TQL-A
请教:ZXGBOSS我用S7-200系统手册USS指令写的程序,编译时显示INT4中错误18,未为库分配内陈,但我在库内存中指定了VB100.请指教.谢谢.