主题:对已经拉开的断路器和隔离开关应采取哪些措施?
点击:774 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
qing.yang
将检修设备停电,对已经拉开的断路器和隔离开关应采取哪些措施?
最后修改:
2012/12/12 14:48:46
12-12-12 14:45
1楼
编辑
引用
管理
←★→
挂牌,上锁。
12-12-12 16:16
2楼
编辑
引用
管理
gf2003129
引用
←★→
在 2012/12/12 16:16:54 发言
【内容省略】
这是规程,派人看护!
12-12-12 16:55
3楼
编辑
引用
管理
rogerwell
挂牌,上锁,派人看护
12-12-12 17:00
4楼
编辑
引用
管理
小笑笑
挂牌,上锁、切断合闸电源、取下操作电源熔断器
12-12-13 15:56
5楼
编辑
引用
管理
gzg_00
挂牌,上锁,派人看护
12-12-13 16:25
6楼
编辑
引用
管理
qlin
也就是以上所说的一些措施吧,安全第一必须从心理上重视。
12-12-13 20:16
7楼
编辑
引用
管理
chenqing309
悬挂指示牌,取下操作电源熔断器,装设接地线,投入接地刀,上锁,安放安全护栏,
12-12-13 20:54
8楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
另外刀闸处放置绝缘隔板。
12-12-14 08:51
9楼
编辑
引用
管理
qing.yang
谢谢各位楼主的建议,学习了,安全第一