主题:【本站首发】三菱PLC和西门子PLC之MODBUS RTU通信实例

点击:21231 回复:226

引用 yywd4 在 2015/5/4 0:23:41 发言【内容省略】

那是!三菱PLC是用无协议实现MODBUS RTU协议的!西门子PLC则是用MODBUS RTU指令库实现的!
15-05-04 21:55
楼主有没有西门子200的modubus rtu库指令去和三菱变频器通信的经验?
真的! 我最近两天饭没有吃好,也没有睡好。。。就是通信部上!!!!
希望楼主可以指点迷津!
15-05-27 23:02
谢谢楼主的无私精神
15-05-28 06:10

引用 511678883 在 2015/5/27 23:02:55 发言【内容省略】

有啥问题提出来!
15-05-28 20:48

引用 坏男孩 在 2015/5/28 6:10:56 发言【内容省略】

不客气啊!!!
15-05-28 20:48
附件:
[本地下载]
问题 一
       西门子200  modubus rtu库指令是如归规定信息帧3.5个字符的时间间隔的?是不是用库就不需要管他? 不用库是怎么实现
       的呢?
   二
       你看看我的测试结果为什么1条信息帧重复3次才看书下一条,然后才开始发下一条。每个信息帧都是重复3次。不知道哪里有问题  什么原因造成的。
15-05-30 12:38
通讯这块接触得少,下载学习补充一下。谢谢分享
15-06-07 09:39
好贴,加油
15-06-07 19:20

引用 511678883 在 2015/5/30 12:38:36 发言【内容省略】

问题一,这个3.5个字符的时间间隔,如果你用库的话,不用管的,不用库的话,那么你就要严格按照MODBUS RTU的规格通过自由口协议来实现MODBUS RTU了
问题二,200的MODBUS指令库就默认了,如果主站发出的命令从站没有响应,主站会再次发送3次的,当然这个在分配了库存储区后是可以修改的!
有问题可以一起交流一下哦 QQ149034219
15-06-08 14:10

引用 a1345258543 在 2015/6/7 19:20:38 发言【内容省略】

一起加油哦!!!
15-06-08 14:11