登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:有老师在线,请教个问题,往返继电控制电路
点击:1136 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-10-17 10:02
11楼
编辑
引用
管理
好莱芜
回复9楼;如果在2个行程开关的中间位置,一上电,如何让他回到A点?
12-10-17 19:47
12楼
编辑
引用
管理
SZHFEI512
不明白你说的 一上电回A点 是什么意思,不会是合上总闸就动吧
你至少要按下启动吧
KM1回A点,到A点压SQ1
KM2到B点,到B点压SQ2
12-10-18 11:40
13楼
编辑
引用
管理
century
引用
好莱芜
在 2012/10/17 19:47:20 发言
【内容省略】
以两个行程开关的常闭来作判断条件,启动回到A点的线路。
12-10-18 15:14
14楼
编辑
引用
管理
好莱芜
不明白你说的 一上电回A点 是什么意思,不会是合上总闸就动吧
你至少要按下启动吧
是的,一合上控制电源就回A点等着装料。然后按启动就来回运动,按停止后,再按启动就会向反方向来回运动。这是我的一个竟赛试题。供大家作一下参考。
12-10-18 22:30
15楼
编辑
引用
管理
SZHFEI512
那也可以,启动后J1、J2、J3、J4都不会同时断电、J5只会通一次,到A点结束
12-10-19 08:32
上一页
上一页
工控新闻
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
工信部:组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图
工业数据筑基行动重磅落地:一场由数据主导的工业革命正启幕
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
深圳首条人形机器人中试产线投运
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
更多新闻资讯