主题:穿心电流互感器如何接线

点击:3237 回复:12

[size=4]大家好:
     首先祝各位国庆节快乐,前天我遇到了一个问题,现场有一个150:5的穿心电流互感器,穿心匝数为1,和一个150:5的电流表,主电路控制的是一个7.5千瓦的电机,由于电机额定电流较小,因此电流表的读数不狗精确,我打算把电流表更换为30:5的,互感器穿线匝数改为5匝,不知道可不可以,请多多指教。[/size]
12-10-01 10:44
这个当然可以,
12-10-01 14:02
150:5的互感器串绕五圈当然就变成30:5了电度表倍率为六倍
12-10-01 20:32
7.5KW的电机电流不大,还不如用个直接接入式的电流表。
12-10-02 09:13
谢谢各位,那电流表显示的读数是实际值吗?可以直接读吗?
12-10-03 11:04

引用 wml0060 在 2012/10/2 9:13:17 发言【内容省略】

12-10-03 11:12
要是匝数比发生改变的话,显示读数要乘以不同倍率。不过这个精确度是不是根据互感器自己的精确等级有关系啊,问问卖电流互感器的厂家呢
12-10-04 13:25
应该可以。
12-10-04 21:03
7.5KW的电机直接接电表是有点难的了,正常情况下,7.5KW电机的电流接近15A.就算是用10(20)的表,也是满载,因为启动瞬间电流太大,所以受不了的。
电流表穿心5次,完全正确。
12-10-04 21:07

引用 xiaoguohua 在 2012/10/1 14:02:04 发言【内容省略】