主题:变频器电流偏大
点击:3180 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
shzsp
我用过的风机,产生的现象和你所说的一样,后来,换成变频电机,问题就解决了.
05-03-15 09:09
11楼
编辑
引用
管理
xu9742
知道扬程是多少吗,这可能是一个原因。
05-03-15 09:20
12楼
编辑
引用
管理
宝贝塌塌鼻
我也想知道
05-03-15 09:44
13楼
编辑
引用
管理
wjh55
[quote]
以下是引用
xblhf在2005-3-12 9:48:00
的发言:
关注~~~~~~~~~~~~~
40HZ时38A是变频器监测到的数据.
你在用钳形表测以下电源线的电流。
05-03-15 10:48
14楼
编辑
引用
管理
wjh55
[quote]
以下是引用
xblhf在2005-3-12 9:48:00
的发言:
关注~~~~~~~~~~~~~
40HZ时38A是变频器监测到的数据.
你再用钳形表测一下电源线的电流。
05-03-15 10:50
15楼
编辑
引用
管理
江湖传言
电缆长度太长了,要加滤波器拉。
而且你的电缆是不是屏蔽电缆呢。
05-03-15 11:29
16楼
编辑
引用
管理
mahongjun
提高一当变频器容量
05-03-15 13:13
17楼
编辑
引用
管理
ye_w
你的电流显示,比如38A,和原来的电流显示是同一块表吗?
另外,显示38A的电流表安装是在变频器的输入还是输出?两者是有区别的
05-03-15 16:30
18楼
编辑
引用
管理
rjlwin
呵呵,是输出线接反啦.水泵在反转.但在装机时为了防止水泵反转我把变频器的反转锁定了,所以才会有这种现像,把反转打开就正常啦....
05-10-11 00:12
19楼
编辑
引用
管理
china_ks
电机反转 哈哈
05-10-11 11:51