登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:cpm2a调试问题,高手请进

点击:2805 回复:13

真巧,这个问题我也遇到过,当时感觉真是邪门!
我用的是CPT软件,写的是个自动装配机的程序,当时有一个限位感应(00000)坏了,我就在程序开头写了一句:LD     25313  
                      OUT   00000            来强制。
使用一个多月没问题,结果有一天机台突然断电,感应报警,我用编程器监控发现00000居然为OFF,在这句后面加END(01)也一样,没办法我只有牵根地线到00000就好了。
05-03-10 22:59
00000是输入点,强制是可以的,但是实际的输入点是不会ON的。
05-03-17 12:03
楼上的,你说的我知道,实际的输入点要有电流输入才算为ON
但我写的LD   25313     OUT   00000相当于把00000软件强制,和用编程器S ON一样啊
按照CQM1H的扫描方式,读外设-->程序扫描-->外设刷新。。。,就算是硬件上00000无信号,I/O刷新时为OFF,但接着的程序扫描的开始就应该执行LD   25313   OUT  00000
这一句的,所以00000的状态在这个扫描周期都应该为ON。实践也证明:“用了一个多月都没问题”,但后来的情况却很奇怪,监控得LD   25313(ON)  OUT  00000(OFF),我怎么都搞不懂。请你再帮我分析原因?多谢了
05-04-02 18:47
会不会是前面有互锁--IL(002)
05-05-04 01:59

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯