主题:[求助]急!CPM2A如何实现上位机1对N通信?
点击:2403 回复:11
10楼
编辑
引用
管理
cloudy
hostlink的单元号设置了吗?
另外plc的dm区也要设置相应的单元号。
硬件设置上面的回答已经都有了。
05-03-17 12:57
11楼
编辑
引用
管理
cyu_swau
我也想要
05-03-31 14:42