主题:【话题】变频器模块击穿输出侧能否用单管代替?(20120723)
点击:1488 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
梁雅铭
我有一台海利普3.7KW变频器,使用7MBR35UA120-50整体模块的,现在输出侧击穿W相正半桥,能否切断烧坏的原件然后用一个25A或者40A的IGBT单管代替?
(模块内部是透明的)
最后修改:
2012/7/24 9:13:45
12-07-19 22:44
1楼
编辑
引用
管理
logo1979
最好把六个管子全换,也可以用电磁炉上用的
12-07-20 09:22
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-07-20 14:13
3楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
这个建议你还是换模块吧,一路单管不可靠,首先在驱动上同他们的导通条件和温度系数是否和原模块一至。
12-07-21 09:30
4楼
编辑
引用
管理
1531214350
这个3.7KW可以但是有些问题需要注意。
12-07-21 19:36
5楼
编辑
引用
管理
梁雅铭
这个3.7KW可以但是有些问题需要注意。
能具体说说吗?
12-07-21 20:59
6楼
编辑
引用
管理
zzyog
没有需要注意的,找个质量好的电磁炉IGBT更换,电流最好25A以上的IGBT
12-07-21 22:35
7楼
编辑
引用
管理
花雨尘埃旧冢痕
换就干脆直接全部用单管代替 否则不配对
12-07-22 02:40
8楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
可以,不过最好W相的上下臂全换比较稳当,毕竟处理模块不好操作。
可参考以下的帖子!
http://m.gkong.com/bbs/294576.ashx
12-07-22 12:22
9楼
编辑
引用
管理
junjun956
绝对可以的,不过W的上下臂应该一块替换,我就用两个40安的东芝管代换修好了三菱FR A540 5.5KW的变频器,里面的单向可控硅用空开代替,试机两个小时一切正常,后来不好安装嫌难看又拆了
12-07-22 13:12