登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:为什么西门子变频器停止工作后有1.6Hz的输出
点击:1869 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
zp197873
我单位的西门子变频器带两台电机,电机(振给机)停止工作后,变频器还有1.6Hz的输出,而不是变为009状态。如果再启动电机就无法启动,变频器还有1.6Hz的输出。
但是如果让变频器带任何一台电机都好使,两台同时工作就不行。
能是什么原因呢?就高手解答下,谢谢
12-07-18 21:50
1楼
编辑
引用
管理
viptda2005
不会吧,停车后,BOP面板上 频率都是0啊
要不就没有完全停车 你们那变频器器 启动是什么信号给的呢?
12-07-18 22:27
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这个问题,关键还是参数设置与控制的工艺有关。不清楚你的现场要求系统功能,无法给你出主意的。
12-07-19 19:37
3楼
编辑
引用
管理
zp197873
今天又出现这个现象了,岗位点WINCC画面上的高速或低速度按键,start信号是PLC给变频器的,暂时还是甩掉一台电机,用另一台电机振料,就是慢点,但能振料。
12-07-19 21:12
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-07-20 10:41
5楼
编辑
引用
管理
zp197873
谢谢大家的关心,我们再想办法吧
12-07-21 10:19
6楼
编辑
引用
管理
螺丝刀1234
什么控制方式 要是模拟量控制的话 ,有可能是干扰的原因
12-07-21 14:29
7楼
编辑
引用
管理
guanyumou
这个帖子,鲜有不见蜈蚣来顶帖的啊!呵呵!蜈蚣最狠西门子得了!
12-07-21 18:46
8楼
编辑
引用
管理
425713902
什么控制方式
12-07-22 09:48
9楼
编辑
引用
管理
mfk8566
可能有电压输入
12-07-22 10:32
上一页
下一页
工控新闻
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
更多新闻资讯