登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:FX2N-4AD编程
点击:1222 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
xhfeng008
请大神指点指点
这里面的 0# 4AD 初始化怎么编写????
12-07-07 15:57
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;就是定义4个通道的测量电压还是电流等;
12-07-07 16:39
2楼
编辑
引用
管理
xhfeng008
也就是程序里不用编就去的吗?
12-07-07 23:27
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
要编写的,根据你模块外接的什么信号,向模块对应的缓冲区写入不同的代码,告诉模块外接的是什么信号
12-07-07 23:39
4楼
编辑
引用
管理
1143799064
是定义4个通道的测量电压还是电流
12-07-08 09:28
5楼
编辑
引用
管理
yohikp
查看三菱特殊模块手册,看看上面的模拟量模块的示例教程就懂了。。。
12-07-08 11:31
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
比如设定成 To K0 K0 H0000 K1
12-07-09 10:13
7楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
认真看特殊模块手册里面的例子程序
12-07-09 13:07
8楼
编辑
引用
管理
xhfeng008
还是不太懂,望打算指点。。
12-07-10 08:08
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果你4路都是电压输入;
第一个AD模块就是 To K0 K0 H0000 K1
第2个AD模块就是 To K1 K0 H0000 K1
12-07-10 10:36
上一页
下一页