主题:PLC输出问题
点击:2127 回复:24
20楼
编辑
引用
管理
510272691
大概是双线圈了,出现双线圈时,PLC会以最后出现的位置为准。
12-07-13 16:09
21楼
编辑
引用
管理
qaio85
可能是被复位了,区间复位要仔细找,或是双线圈了。
12-07-21 23:14
22楼
编辑
引用
管理
406739162
引用
chenkangc
在 2012/6/30 17:20:54 发言
【内容省略】
开关是做什么用的?带输入点的话是不是连锁程序呢?M312处在连锁程序内就不会有输出了
12-07-23 12:23
23楼
编辑
引用
管理
yang801002
线路问题 检查 PLC 运行状况 运行 PLC 有没有报警
主控程序 MC MCR
有没有用到 RST M312
12-07-23 15:56
24楼
编辑
引用
管理
365310564
你要么用的双线圈,要么批复位包含了M312在内。
18-05-19 11:30