登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:我的正返转点动设计出问题,请大家帮看看,
点击:1608 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
63677236
附件:
[
本地下载
]
http://user.qzone.qq.com/63677236/main#!app=4
如图,按下X004,M1动作,Y01动作,松开X04,Y01不停。增知是怎回事。
12-06-10 17:13
1楼
编辑
引用
管理
63677236
请高手给点招,感谢了
12-06-10 17:20
2楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
上图?
12-06-10 18:10
3楼
编辑
引用
管理
qlin
从楼主顶楼程序截下的图:
12-06-10 20:58
4楼
编辑
引用
管理
339402782
你把M1点并到X1点上了,相当于另一个启动点,肯定不是点动了....
12-06-10 21:58
5楼
编辑
引用
管理
梁山路远
应该是自保了。
是不是因为PLC是逐行扫描,M1的常闭先闭,常开才打开。
12-06-11 00:05
6楼
编辑
引用
管理
qlin
楼上两位已经给出了看法;
楼主若找到方法了,也请告知一声。
12-06-11 06:35
7楼
编辑
引用
管理
442895390
plc是逐行扫描的,x04断开时m1复位,在下一个扫描周m1复位y0没有有复位,是不会停的
12-06-11 06:53
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
梁山路远
在 2012/6/11 0:05:28 发言
【内容省略】
没错,M1的常闭复位闭合,而这时Y1的常开也是闭合的,就自锁了
12-06-11 07:42
9楼
编辑
引用
管理
internet-75
把这2行的顺序调换一下就OK 啦。
12-06-11 08:32
上一页
下一页
工控新闻
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
更多新闻资讯