谢谢楼主的经验分享!表情
12-06-10 10:52

引用 陈大围 在 2012/6/8 23:06:18 发言【内容省略】

刚开始调试时我先读取数据,按照说明书提示变频器对应地址是0003,正常读写40004(对应关系)。当我按照说明书上提供的频率读写地址4000时,我就直接读写地址44001,结果调试很长时间也不行,最后把4000改成16#可以了……
12-06-11 08:48
楼主是高人!说得在理!
12-06-11 08:48
学习了 通讯这块有时候确实烦人啊
记得上次连intouch软件是  就因为多写了个IP 本来应该空着  怎么也连不上 后来删了就好了
12-06-11 20:52
基本上都要加1的!就是有时能写但是不能读,不知道是不是寄存器原因?功能码不符合?
12-06-12 14:36
还不太会,学习下
12-06-12 16:25
16楼
该帖内容不符合相关规定!
12-06-13 10:03
有道理
14-01-19 15:55
感谢,学到了一点
14-01-19 21:37