主题:菜鸟求助,为毛我的接触器只吸合不是释放,接时控
点击:1560 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
zhuzhenlv
求助,我的时控接 交流接触器 为什么直接就吸合上了,时控器 根本没作用?。。这样接线错在哪了,谢谢
12-06-05 16:29
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-06-05 17:01
2楼
编辑
引用
管理
zhuzhenlv
我L1 L2 L3接的都是电源啊,3条火线
12-06-05 20:17
3楼
编辑
引用
管理
339402782
你的时控在哪?
如果上面的图是接触器的话,L1,L2,L3接三根相线,A1接时控器NO点,时控器的NO点另一边接一根火线,A2接N线
12-06-05 20:29
4楼
编辑
引用
管理
zhuzhenlv
上面的 T 进 T 出 就是时控了。。。L1 L2 L3 NO 是接触器
12-06-05 20:47
5楼
编辑
引用
管理
zhuzhenlv
这个是时控的说明书,(我的是380V按照图4这个接线也是没用,(不知接触器怎么接线 比如A1 A2
1楼的图也是我百度别人后的接线。。。。
最后修改:
2012/6/5 21:02:23
12-06-05 21:00
6楼
编辑
引用
管理
gf2003129
书上说的挺明白吗,照结就可以了嘛~
12-06-05 21:10
7楼
编辑
引用
管理
chenqing309
按图接
12-06-05 21:13
8楼
编辑
引用
管理
jackmeng
你的时间设置什么的对了没?仔细研究下时空说明书!
12-06-05 21:45
9楼
编辑
引用
管理
老兔子
时控时控,就是时间控制,你设定了时间接通,没有设定时间断开,那当然就不会断开啦。
12-06-05 21:46