主题:请教大家,车间的电缆负荷已满
点击:1316 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
feierdeliuye
我厂欲购一台100KW的电炉,三相的,车间的电缆负荷已满,需从电房拉一条专线供给,藏地下走线。第一个问题,我计划用75 平方的电缆从电房到车间,总箱装300A的负荷开关,这样符合要求吗?第二个问题是厂长不想买电缆嫌成本高,强硬要求用普通单芯塑胶电线加护管代替电缆,这样有安全隐患吗?
最后修改:
2012/6/5 13:40:01
12-06-05 12:33
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-06-05 12:55
2楼
编辑
引用
管理
qlin
选导线的话,还需考虑供电距离。
12-06-05 21:04
3楼
编辑
引用
管理
gf2003129
1楼说的有理!
12-06-05 21:08
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
大电流电缆线,还是要考虑散热问题。而且要留有裕量。因为如果线总是在有温度状态,老化很快。用短时间还得换。得不偿失。
12-06-05 21:27
5楼
编辑
引用
管理
viptda2005
可以的,只要横截面达到用电电流要求 就没有问题了
12-06-05 22:15
6楼
编辑
引用
管理
feierdeliuye
75平方铜电线安全电流是220A左右,电炉的工作电流150A,这样应该没问题了吧,从电房到电炉的距离大概在50米左右。
12-06-06 09:46
7楼
编辑
引用
管理
BG7MKA
220A是理想壮态,温度,穿管,距离,断路器整定值等都要考虑
12-06-06 11:31
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-06-06 12:21
9楼
编辑
引用
管理
feierdeliuye
今天跟厂家联系对方要求70平方电线和250A的空开,不准备埋电缆了,从另外一个电负荷比较空盈的车间接过来,100米左右。今天刚又有同事离职走了,这个月第二个了,又还没有请人回来,苦啊~~~